Lawyer Social Net
User Write
Ket
Moscow
03.01.2021, 21:29

Точный замер температуры в квартире - какой гост следует использовать и как правильно измерять в трех точках?

Какой конкретно гост действителен в технологии замера температуры в квартире? И как точно замерять? В трех точках? На 0,1, 0,4, 1,7 м от пола? А на какой стене аомнаты? Веутренней или наружной?
Opinions
User

Адвокат Крыловский Михаил Викторович

отзывов: 2 031

ответов: 4 928

г. Тамбов

19.12.2015, 10:53

Минимальная температура: угловая комната +20; жилая комната +18; кухня +18; ванная +25; вестибюль, лестничная клетка +16; помещение лифта +5; подвал +4; чердак +4.

Температура замеряется на внутренней стене каждой комнаты на расстоянии одного метра от наружной стены и 1,5 метра от пола, после начала отопительного сезона. На межсезонье таких нормативов нет.

Приложение 1 к Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" ГОСТ Р 51617-2000 (нормативы температуры в помещениях)

Уточнить

Вам помог ответ: ДаНет

адвокат Крыловский М.В.

тел:+7-910-6-570-570

https://krilovsky.ru

Этот ответ приведён на ранее заданный вопрос. Неясно только, какова цель вопроса. Если взыскать с поставщика ресурсов за недотоп, придётся собрать больше данных, в том числе не за один день, чтобы в суде не сослались на какую-либо неисправность, которую именно в тот день устраняли. Кроме того, важно, кто именно снимает показания. Если для суда - лучше заручиться авторитетными данными. Например, в системе Роспотребнадзора (бывш. СЭС) есть услуга по договору о снятии физ. факторов, куда замер температуры входит составной частью. Получите договор, акт выполненных работ и результаты исследований.

Attorney

Здравствуйте.

Смотрите ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

Там подробно всё указано.

Кратко

Измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха следует проводить в обслуживаемой зоне на высоте:

0,1; 0,4 и 1,7 м от поверхности пола - для детских дошкольных учреждений;

0,1; 0,6 и 1,7 м от поверхности пола - при пребывании людей в помещении преимущественно в сидячем положении;

0,1; 1,1 и 1,7 м от поверхности пола - в помещениях, где люди преимущественно стоят или ходят;

Similar questions

We're using cookies. By continuing to work with the site, you accept Terms of use and Privacy policy.