ЮРИДИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
Пользователь Написать
Неля
Самара
11.06.2020, 10:31

Как бороться с недовольными соседями - случай с веткабинетом на 1 этаже жилого дома

Открыли веткабинет в жилом доме на 1 ом этаже с отдельным входом. 15 кВ метров. Жилец дома приходит во время консультации врывается в дверь. Мешает приему и запугивает что будет жаловаться в органы чтоб нам закрыли. Вопрос правомерны ли ее действия и что можно сделать с скандалисткой.
Мнения
Юрист

Здравствуйте!

Основным документом, регламентирующим деятельность ветеринарных кабинетов без стационара для содержания животных, является национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ-Р 55634-2013 «Услуги для непродуктивных животных общие требования к объектам ветеринарной деятельности», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 октября 2013 г. № 1161-ст.

Согласно данному Стандарту ветеринарный кабинет может размещаться в первом этаже жилого дома, при условии, что размещается в помещении, имеющем статус нежилого, имеющего отдельный вход.

Объекты ветеринарной деятельности должны быть оснащены инженерными системами и оборудованием:

• естественным и/или искусственным освещением во всех помещениях;

• аварийным освещением на случай отключения электроснабжения;

• электроснабжением;

• горячим и холодным водоснабжением;

• естественной и/или принудительной вентиляцией, исключающей проникание запахов из лечебной зоны;

• канализацией или локальными очистными сооружениями (при отсутствии возможности подключения к централизованным сетям);

• бактерицидными лампами в тех помещениях, которые предназначены для приема ветеринарных пациентов.

Обратите внимание на требования к проектированию автономной вентиляции в вашем кабинете, как правило – это основный вопрос при возникновении претензий к деятельности кабинетов в жилых домах. Если поступают жалобы от жильцов, данный вопрос контролирует Роспотребнадзор. Доступ к общедомовым вентиляционным шахтам не допускается дли исключения распространения запахов и шума из клиники через вентшахты.

Таким образом есть два основных вопроса: 1) переведено ли Ваше помещение в статус нежилого и 2) есть ли у Вас собственная вентиляция.

Если с указанными вопросами всё в порядке, то можете не обращать внимания на нервных жильцов и в случае повторения указанной Вами ситуации вызывайте полицию, а происходящее снимите на камеру для подтверждения неадекватного и агрессивного поведения.

Пользователь

Вентиляция общая но есть большое окно это естественная вентиляция. Допустимо ли это.

Юрист

Добрый день, Неля! это не допустимо.

Похожие вопросы

Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы принимаете Правилами использования и Политику конфиденциальности.