Проверка здания, построенного в 1992 году, выявила замечание по установке снаружи лестницы, не являющейся эвакуационной - правомерность действий инспектора и возможное опровержение
в данном случае инспектор допустил ошибку сославшись на п.5.3.31 сп. 1.
требование в снипе действительно есть. в сп 1 данное нарушение указано в п.4.4.2.
вопрос в другом. если я правильно понимаю, то у вас лестница типа П-1 вертикальная - она нужна для обеспечения тушения пожара и спасательных работ, а не для того чтобы ремонтировать чердак.
п.8.8 снипа указывает нам что Пожарные лестницы должны выполняться из негорючих материалов, располагаться не ближе 1 м от окон и должны быть рассчитаны на их использование пожарными подразделениями.
то что он неправильно сослался на нормы и неправильно квалифицировал данную лестницу - конечно можно обжаловать.
другой вопрос то что такое требование реально есть, а вдруг пожар??? решать вам. но требования к лестнице я написал. плюс она должна испытываться специализированной организацией раз в 5 лет.
А подскажите пож. еще вот что (по наружной лестнице): здание то наше построено было 1992 году а нововведения введены в2009 году. Распространяется ли это на старые здания или это касается только вновь вводимых зданий.