Добрый день! В отношении объектов, введенных в эксплуатацию до введения в действие Свода Правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171, данные правила подлежат применению только в части установленных ими требований пожарной безопасности, предъявляемых к противопожарному режиму эксплуатации объекта. Требования пожарной безопасности, относящиеся не к противопожарному режиму эксплуатации здания (сооружения), а к его конструктивным, объемно-планировочным и инженерно-техническим характеристикам, соблюдение которых применительно к конкретному эксплуатируемому зданию (сооружению) потребует их изменения, подлежат соблюдению только в случае реконструкции или капитального ремонта данного здания (сооружения) а не в процессе его текущей эксплуатации.
Зданию как вы указываете более 50 лет, сведений о том, что оно подвергалось реконструкции, капитальному ремонту или техническому перевооружению, не имеется. При этом, установка дополнительные эвакуационных дверей, связано с расширением эвакуационных выходов, то есть с конструктивным изменением здания.
Таким образом, здание детского сада построенного до введения в действие Свода Правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009, не обязано вплоть до проведения реконструкции или капитального ремонта данного здания соблюдать содержащиеся в нем требования пожарной безопасности, которые относятся к конструктивным, объемно-планировочным и инженерно-техническим характеристикам здания.