Нормы установки магнитных замков - важно следить за высотой
Высота дверного проема определяется в соответствии со Строительными номами и правилами СНиП 21-01-97*.Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)
Вход в подъезд многоквартирного дома является эвакуационным выходом, поскольку он непосредственно ведет из помещений первого этажа наружу (п. 6.9 СНиПа).
6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:
1,2 м - из помещений класса Ф 1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф 1.3, - более 50 чел.;
0,8 м - во всех остальных случаях.
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.